Hallo zusammen,

Habe eine verständnisfrage, der HAK hat einen Anschlusswert von 40A die Bezügersicherungen ab Zähleinheit sind mit 25 A abgesichert.
Wie hoch darf jetzt die maximale LSS Absicherung des Wechselrichters sein, sind es ebenfalls die 25A ? und die maximale Leistungsabgabe ans Netz <17kVA?

vielen dank im voraus.

Beste Grüsse
Thomas

Im Prinzip sollten selektive Absicherungen mindestens den Faktor 1,6 erreichen.
Doch eine Absicherung schützt eigentlich die Leitung bzw. das Gerät und die Selektivität kann nicht immer eingehalten werden. Neben dem TAG an den Versorger empfehle ich dir einen Elektroinstallateur beizuziehen. Denn mit 40A Anschlussleitung kommst du möglicherweise bereits an die Einspeisegrenze…
einstein0

Besten Dank für deine Antwort.

Der WR den ich einbauen möchte ist der Huawei Sun2000 10KTL-M1.
Max. Leistung 11kVA und Max. Strom 16.9A.
Dies sollte doch aus meiner Sicht möglich sein, oder liege ich da falsch?

Ich denke das passt schon. Mit 20 A abgesichert…
einstein0

Ok danke, einen Stromer brauche ich ja nur schon wegen der IA….